Hata : Segrasyon
Neden: Beton akışkanlığının kontrollü olarak yapılmamış olması (slump), vibratörün hatalı kullanılması, yada iri malzemeli yani yanlış dizayn edilmiş beton sonucu..
Çözüm: Slump deneyinin yapılması, vibratörün fazla kullanılmaması (yeter miktarda), amacına uygun dizaynda beton siparişi verilmesi..Hatanın giderilebilmesi için tel fırça ile donatı temizlenmeli antipas malzeme kullanılarak tamir harcı ile kapatılması gerekmektedir.Hata: Asından kaçmış bir perde..
Neden: Büyük pano arkalığı sıkılırken kendinden daha küçük olan perde alnını içeri çekmesi, yani tijlerin yanı anda sıkılmaması
Çözüm: Kalıp ekibinin takibi yapılarak tijleri karşılıklı ve aynı miktarda sıkılmasını sağlamak, sıvacının işi zorHata: Aks betonu
Neden: Aks ayaklarının altının boş bırakılması
Çözüm:Tünel kalıp ekibinin hemen arkasında tamir harcı kullanan sıva ekibinin bulunması ve kolonlar bağlanmadan bu boşlukları doldurması gerekir.Hata: Kolonun aksından kaçması hatta yanlış yerde olması
Neden: Kulevinç operatörü ve demircinin liyakatsız olması
Çözüm: Kesinlikle sonradan sürülmüş demire ve U demirlerine müsade etmeyerek kolonun gerçek yerine alınması.Hata: Konikler-etriye
Neden: Kalıbın sadece mimariye bakılarak hazırlanması
Çözüm: kalıpta yeni konik yerleri açılarak etriye aralıklarına dikkat edilmeli